Daar hier brede kennis zit van van alles en nog wat stel ik hier even de vraag.
Sinds 2 dagen werkt onze buitenverlichting niet meer.
Daarnet alles nagekeken, lampen zijn in orde.
Ik begon dus de aansluiting te controleren.
Ik meet op het lichtpunt slechts 80V
Verder tot aan de schakelaar (met verklikker lampje)
Ook 80V.
Schakelaar losgekoppeld aanvoer spanning gemeten slechts 120V!
Spanning gemeten van het volledige circuit: 220V
Het is dus ergens tussen de zekering en de schakelaar.
Alle andere lichtpunten werken normaal, al zitten hier veel LED's en ik vermoed dat die ook perfect werken op 110V
Er zijn hier ooit problemen geweest met de fases in de straat, maar dan hadden we op meerdere circuits problemen.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Verliesstroomschakelaar blijft aan, dus ik denk niet dat er ergens (bijna)kortsluiting is.
Thx